电源线的方式问题

820
mgy728
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2010/2/27
发站内信
发表于:2012/2/9 11:27:45
#0楼
三相五线制系统中,电机控制为自耦变压器启动方式,接触器的线圈电压为220V,控制线路的电源的选择是380/220V变压器,还是直接用相线加零线220V,什么方式在启动时电压的波动对接触器线圈吸合影响小.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/2/9 11:33:28
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
43980
YXBK 版主
文章数:20136
年度积分:1359
历史总积分:43980
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/2/9 14:06:00
#2楼
用相线加零线可以呀,还可以省一个变压器
大家一起学习
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/2/9 18:30:46
#3楼
相线加零线就可以
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/2/9 19:27:45
#4楼
用相线加零线可以呀,还可以省一个变压器.
我们工程当中;大都这样
互相帮助
959
dicken1517
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2010/1/17
发站内信
发表于:2012/2/9 21:36:02
#5楼
减少成本直接用相线和零线就可以了!很多厂都这样用的。
1653
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1653
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2012/2/10 10:33:29
#6楼
理论上说是有好处的,实际上没见到过有加变压器的,太少了。我秋天安装的自耦降压装置控制40KW的电机供暖循环泵一直运行到现在也没出现毛病。只要选件合适没什么问题的
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/2/10 15:26:44
#7楼
还是加隔离变压器安全好,不要省了,安全第一
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/2/10 17:50:09
#8楼
以下是引用lqf1963在2012/2/10 15:26:44的发言:
还是加隔离变压器安全好,不要省了,安全第一
学习是一种信仰
2188
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2188
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2012/2/10 18:12:15
#9楼
线路配置合适,变压器容量够,不会产生影响。