中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 看看这是怎么回事啊
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:404 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

看看这是怎么回事啊

分享到
604
mr.ahead
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2012/2/7
发站内信
发表于:2012/2/8 22:17:06
#0楼
小弟19 学修变频器大半年了 初到论坛 向各位师傅问声好! 上次看到人家修一台三垦SVC06 4.0KW的变频器 模块整流部分是坏的 逆变部分是好的 送直流电 变频器报过流 后来维修的师傅用三根线逐一把U接EU V接EV W接EW 后来报警消失了想了半天不知道是怎么回事 呵呵 悟性比较低吧 请问各位师傅为什么会这样?
顺便问一下 用A316J芯片做驱动的变频器维修的时候(没有模块的时候) 逐个把eu ev ew 连起来是防止芯片检测不到模块会报警的吗? 谢谢了!
18608
xq09181 版主
文章数:3387
年度积分:466
历史总积分:18608
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/9 12:38:17
#1楼
这是屏蔽过流(OC)信号的操作.驱动电路有IGBT的导通管压降检测功能,也说是IGBT故障检测功能,逆变电路工作不正常后,表现为IGBT不能正常导通,检测电路即向MCU报出过流故障.检修中,当驱动电路与IGBT脱开后,因IGBT故障检测电路动作,不屏蔽该信号的话,上电即报故障的.帖子中有如何屏蔽报警信号一文,可找来看.我的博客中,也有该类文章的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7448
lqf1963
文章数:3652
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/2/9 13:03:04
#2楼
看书少了
2809
伤心之泪
文章数:801
年度积分:48
历史总积分:2809
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/2/9 19:33:24
#3楼
同意2楼观点;书看少了
互相帮助
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved