#0楼
ABBacs350型号变频器,今天下午在没带负载情况下送电后烧毁,老师们给看看是啥原因。。。。。附图
附件






[此贴子已经被jint于2012/2/10 9:27:12编辑过]
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/2/8 18:06:50
#1楼
象是绝缘下降造成的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/2/8 20:03:20
#2楼
为什么不把电机连接上呢?这个炸黑了?是不是变频器放得太久了?1年以上没通电使用过?如果是,那是电容爆了。
我是你的朋友
597
就是爱你啊
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:597
注册时间:2012/1/31
发站内信
发表于:2012/2/8 20:21:46
#3楼
恩 学习了 谢谢表情
www.xxhysb.com旋振筛www.51zhendongshebei.com  www.jizhenqi.cn振动筛www.334zd.com 振动筛 www.dashanchuangyi.com   www.334ts.com
www.xinxiangzhendongshai.com  www.334zds.com 振动筛 www.334jx.com
624
renzaitangchao
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:624
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2012/2/8 22:02:15
#4楼
因为在一个月内已经烧毁了三台变频器,这事第四台,而且是新的,怕接上电机在烧毁变频器,想空载试试,没想到还是烧了,有打炮声,并能看见火光,到底是什么因为还是找不到,跟参数设置有关系吗
1109
806687708
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2009/9/20
发站内信
发表于:2012/2/8 22:05:10
#5楼
看不清楚是什么元件烧的,是不是压敏电阻烧了啊
3270
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:201
历史总积分:3270
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2012/2/8 22:08:30
#6楼
参数设置不会有关系,没接电机还能爆?看看电源没接错吧,包括控制电源,
有的变频器输出和输入电源接反也会爆的
仅供参考
635
529998015
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:635
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2012/2/9 8:00:19
#7楼
金属粉尘多吗
1801
三无
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1801
注册时间:2012/2/5
发站内信
发表于:2012/2/9 8:22:16
#8楼
漏电不过可以修呀