一台水泵,电机2.2KW,变频器驱动,在60HZ下工作时,三相不平衡,两相5A,另一相7.8A,是什么原因?
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1935
六六六六
文章数:395
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/1/20 22:41:00
#1楼

现场情况而定。

三相电流严重不平衡原因有:1.电源电压不平衡,2.缺相,3.绕组相间或匝间短路,
                         4.绕组支路断路,5.首尾端弄错等都有可能三相电流不平衡的。
供参考。
今天要努力!!
900
wzhbc
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2004/10/11
发站内信
发表于:2005/1/21 15:20:00
#2楼
有道理
891
96800
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2005/1/19
发站内信
发表于:2005/1/26 12:53:00
#3楼
六六六六说的对,基本概括了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/2/4 20:22:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1851
djccy
文章数:414
年度积分:50
历史总积分:1851
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/2/4 22:52:00
#5楼
以下是引用六六六六在2005-1-20 22:41:00的发言:
现场情况而定。

三相电流严重不平衡原因有:1.电源电压不平衡,2.缺相,3.绕组相间或匝间短路,
                          4.绕组支路断路,5.首尾端弄错等都有可能三相电流不平衡的。
供参考。
1.电源电压不平衡?????????????
用了变频后电源不平衡还会造成输出三相电压不平衡么?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1147
wxxx1659
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2005/2/3
发站内信
发表于:2005/2/5 12:31:00
#6楼
先查电源电压,电压稳定基本就是电机绕组问题,实在不行换个电机,反正也只有2.2KW.
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2005/2/5 18:54:00
#7楼
可能是电机内部有生锈的地方,导致磁阻增大三相电流不平衡
972
panpangege
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2005/2/14 12:32:00
#8楼
换一下ABC,看看电源是不是平衡(可控硅和控制回路的特性是不是变了),然后再查其它的。
1074
希望
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2005/1/19
发站内信
发表于:2005/2/22 22:40:00
#9楼


            樓上大哥說的對.看看是不是變頻器