您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1301 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1195
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2012/2/8 9:17:24
#10楼

谢谢你的回答
请问不自锁的话,浮球下来后KM2能吸合吗??
1195
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2012/2/8 9:19:23
#11楼
以下是引用a30788602在2012/2/7 17:48:08的发言:
看你的图有点晕,
KM1为什么要自锁呀!
不明白你水泵为什么要过km1和s1 不能直接用km1带吗?
....................
谢谢你的回答
请问不自锁的话,浮球下来后KM2能吸合吗??
1195
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2012/2/8 9:25:08
#12楼
以下是引用伤心之泪在2012/2/7 18:38:01的发言:
你的图没问题吗?想干嘛呢;你的水泵跟阀不停的工作?一直循环下去?你的浮球S1能接4对触电?

谢谢你的回答

1.你的水泵跟阀不停的工作?一直循环下去?--------有KT常闭触点串联,不会产生循环
2.你的浮球S1能接4对触电?--------这个就是我发帖的初衷。不过可以加一个中继解决

1195
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2012/2/8 9:28:56
#13楼
以下是引用dicken1517在2012/2/7 19:46:36的发言:
兄弟!你画这图问题太多了!我要告诉你:中间继电器不能带电机的,因为灭弧效果不好!肯定会拉弧短路的。”
谢谢你的回答。
1.我们的泵启动频率不高,功率也才750w
2.兄弟,你没听说过大电流触点(10A)的中继吗?
3.能把具体问题说出来一起讨论吗?


[此贴子已经被作者于2012/2/8 9:30:07编辑过]
871
a30788602
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:871
注册时间:2011/9/25
发站内信
发表于:2012/2/8 15:27:04
#14楼
附件
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/2/8 16:54:57
#15楼
我是进来买盐的
1195
zhaqq1314
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2005/6/24
发站内信
发表于:2012/2/8 19:02:07
#16楼
以下是引用a30788602在2012/2/8 15:27:04的发言:
附件
可以达到控制目的,有个小缺点是常态下时继处于通电状态,thanks~~~
597
就是爱你啊
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:597
注册时间:2012/1/31
发站内信
发表于:2012/2/8 20:23:13
#17楼
恩 不错 学习了表情
www.xxhysb.com旋振筛www.51zhendongshebei.com  www.jizhenqi.cn振动筛www.334zd.com 振动筛 www.dashanchuangyi.com   www.334ts.com
www.xinxiangzhendongshai.com  www.334zds.com 振动筛 www.334jx.com
1039
eagleking
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:1039
注册时间:2008/4/9
发站内信
发表于:2012/2/9 11:15:08
#18楼
该电路应该要改啊,不能这样主电路和控制电路放在一起了事啊。你做个主电路呗。触点直接带动电机毕竟不太符合规范啊。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2012/2/9 15:43:17
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007