最近我做西门子S7-200与三菱变频器的通讯控制,利用S7-200的XMT指令与三菱变频器进行RS485通信,却怎么也连不上,还望各位高手多多指点迷津!
本人对三菱PLC和三菱变频器485通信很熟,可碰上西门子后却一愁莫展,就算用最简单的启动指令,也不轮询就一台而已做试验也没成功,不知何故?
28699
安安Ann 版主
文章数:11479
年度积分:35
历史总积分:28699
注册时间:2004/9/16
发站内信
2013国庆活动
发表于:2005/1/20 21:03:00
#1楼
帮你顶上去!或者楼主可以发到专业版块去
发到这里会一不小心被灌水者冲下去的!
 鲜花是温柔的陷阱
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/1/20 21:06:00
#2楼
你把它转到西门子或者三菱论坛不就行了。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
1320
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/1/24 17:07:00
#3楼
S7-200PLC的XMT指令是西门子专用的PPI通讯时的发送指令。三菱的变频器不支持。你想让S7-200和三菱的变频器通讯,必须要把一个PORT定义为自由口,再根本三菱变频器的通讯协议自己来编程一个自由口的通讯程序。
937
hyf
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2001/4/27
发站内信
发表于:2005/2/5 14:40:00
#4楼
我也是这样做的,都闷????????
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2005/2/13 10:18:00
#5楼
PORT 0或1定义为自由口,再根据三菱变频器的通讯协议自己来编程一个自由口的通讯收、发程序。