发表于:2012/2/1 16:21:54
#0楼
富士FRN11F1S-4C变频器用与恒压供水系统,运行前4个月正常,而后运行到42HZ以上时出现输入缺相故障,后将电机和水泵维修后重新装上,仍然报输入缺相,将H98功能关闭后又出现欠压故障,请教各位大侠是何原因。