发表于:2012/1/30 17:00:16
#0楼
施耐德71变频器 200KW ,带3台35KW 电机,优化正常,运行中经常报“电机短路、制动命令”故障。请高手帮助。
[此贴子已经被作者于2012/1/30 17:01:03编辑过]