我现有一台CP1E40点的PLC,它自带的24电源是0.3A,而我要用20个接近开关,担心承受不起,请问可以用外部电源代替吗,如果可以的话应该怎么接线呢?
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/1/30 9:41:15
#1楼
可用外部电源代替。
怎么接线???
楼主问的什么意思?电源正负分别接 接近开关上对应的线,接近开关输出接PLC输入端子得了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/30 12:10:35
#2楼
花几十元买个DC24V的开关电源吧;
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2012/1/30 13:24:12
#3楼
买个开关电源就可以,正线接输入端的公共端,负线通过负载后接入输入点.
                 I believe i can fly
1570
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2012/1/30 13:32:06
#4楼
外接开关电源完全可以的,你的接近开关是2线的还是3线制的,还有就是NPN或PNP型的,负载侧接线都要注意点
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/30 14:15:31
#5楼
CP1E输入信号是外部DC24V的;
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/1/30 14:17:49
#6楼
外接开关电源完全可以的,你的接近开关是2线的还是3线制的,还有就是NPN或PNP型的,负载侧接线都要注意点
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/31 9:00:45
#7楼
外装一个开关电源,接法当然是按照接近开关的接线方法。
思想决定高度
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/1/31 11:28:46
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/31 15:08:53
#9楼
呵呵;没听说CP1E输入是NPN型的;