772
害羞的土匪
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/12/30
发站内信
发表于:2012/1/28 10:46:42
#0楼
3项转换开关倒顺220伏的电机正反转~怎么接~最好上图~
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/1/28 12:35:07
#1楼
220V电动机上写着
772
害羞的土匪
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/12/30
发站内信
发表于:2012/1/28 14:23:09
#2楼
4根线接到3项转换开关上实现220伏电机的正反转~
920
闪电独钓翁
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2012/1/28 16:08:11
#3楼
根据你的单相电机的接线方法,对启动绕组切换
1375
wfs040
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1375
注册时间:2011/9/16
发站内信
发表于:2012/1/28 21:13:30
#4楼
单相电机的主绕组和副绕组成90度交角,而副绕组串联有电容器为此滞后主绕组90度相位角,因此形成旋转磁场,此时对调主绕组首尾端的接线方法即可改变旋转方向。
772
害羞的土匪
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/12/30
发站内信
发表于:2012/1/29 1:50:58
#5楼
好了~学习了~
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/1/29 9:09:52
#6楼
单相电机的主绕组和副绕组成90度交角,而副绕组串联有电容器为此滞后主绕组90度相位角,因此形成旋转磁场,此时对调主绕组首尾端的接线方法即可改变旋转方向。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/1/29 11:35:44
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/1/29 11:50:29
#8楼
上个图参考一下:
附件
772
害羞的土匪
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/12/30
发站内信
发表于:2012/2/1 13:54:12
#9楼
不行阿, 我刚才弄的, 不中阿, 光有正转阿, 可是, 当我弄到反转的时候不启动,可是当我拿变不两个头倒一下, 他就反转拉呢,