发表于:2012/1/23 13:29:25
#0楼
有过两次处理故障时出现如下情况:
1.产线报警安全链有故障,无法复位,检查所有安全互锁都已正常,但安全继电器就是没有输出,测该继电器线圈DC 24V+对地显示:OL,后将继电器断电,再上电后,电压回复正常,继电器输出正常。
2.电感式接近开关,监测到挡铁后没有信号,检查开关对地电压显示:OL(正常应为Dc24V+),同样,断电后再上电,测量恢复正常。
我用的是福禄克数字万用表,我只知道用电阻档测,OL表示无穷大,在此请教电压档显示OL怎么解释?,问了几个老师傅,他们也不理解,难道是表有故障。谢谢!
根据楼下朋友的提示,我试了用mV档测24V显示确为:OL,但我当时绝对用的是自动DC档,难道是表笔虚接会出现如此现象?
[此贴子已经被作者于2012/1/24 15:47:57编辑过]
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!