   有网友问:《S7-200 PLC基础教程》p17 例2-1:某发电机的电压互感器电压比为10KV/100V(线电压),电流互感器的电流比为1000A/5A,功率变送器的额定输入电压和额定输入为AC 100V和5A,额定输出电压为DC±10V,模拟量输入模块将DC±10V输入信号转换为数字-32000~+32000,设转换后得到的数字为N,求以kW为单位的有功功率值。
   书上给出的答案为有功功率计算为17321kW,有功功率与转换后数字之间的关系为17321kW/32000,但我觉得0-17321kW对应变送器输出为-10v~+10v,对应转换后数字应为-32000~32000,他们之间的关系应为17321Kw/64000,请教廖老师问题到底出在哪?
   下面是我的回答:功率变送器输出有正负,是考虑了在一定条件下,发电机可能会作为电动机运行(例如调功时),此时输出的功率为负值。0kW的转换值为0,而不是-32000,这个公式经测试仪表验证是正确的。