定义了一个变量指向FX0N PLC的x0,定义一个按钮,在“按下时”编辑语句将此变量置1,plc程序为ld x0,or y0,out y0,运行时,按下按钮后,plc的y0一直有输出(证明x0动作过),而plc的x0却一直为0且plc上x0指示灯一直不亮,按道理讲在组态王里按下按钮后x0应该一直为1才对,请高手帮忙解释这一现象!
513
就是爱你
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2012/1/17
发站内信
发表于:2012/1/21 17:07:44
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/1/21 18:33:58
#2楼
用中间变量,X0的指示是根据外部输入状态指示的
7297
caojie0723
文章数:777
年度积分:50
历史总积分:7297
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2012/1/26 15:03:56
#3楼
x0是输入信号啊
762
13943302634
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2011/3/28
发站内信
发表于:2012/1/26 16:36:13
#4楼
单按x0,松手yo没电对的,你应该在设一个自锁x1
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2012/1/26 21:06:26
#5楼
你需要弄明白“物理端口”、“输入影像”、“中间变量”等概念。