发表于:2012/1/11 16:11:41
#0楼
如图,FUN30 泛用指令中SR+0 的值要如何转换才能得到呢?工程单位又是什么?谢谢各位答疑解惑
【方案】
自动化模块设计在糖果包装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1575
产品体验中心会员
danny604
文章数:
144
年度积分:
50
历史总积分:
1575
作者的所有帖子(144)
注册时间:
2006/9/10
发站内信
发表于:2012/1/12 9:38:07
#1楼
SR0其实是PID控制中的当前值,它是依据SR4(工程最大值)、SR5(工程最小值)、SR6(输入模拟原始值)、SR7(输入原始偏差)而定的,这4个值确定之后(这几个值依据自己工程实际填写),PLC就可以自动把当前AI换算成工程值并填到 SR0
Bset Wishes For U !
【方案】
真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
983
294709682
文章数:
89
年度积分:
50
历史总积分:
983
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2011/4/2
发站内信
发表于:2012/1/12 11:20:00
#2楼
FBS永宏泛用PID
十分感谢楼上的大师,小弟恍然大悟,谢谢!
【方案】
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
950
产品体验中心会员
陈丽
文章数:
107
年度积分:
50
历史总积分:
950
作者的所有帖子(107)
注册时间:
2011/11/3
发站内信
发表于:2012/8/31 16:39:17
#3楼
附件:
[
本地下载
]
【方案】
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
706
奥堤司
文章数:
67
年度积分:
50
历史总积分:
706
作者的所有帖子(67)
注册时间:
2012/8/23
发站内信
发表于:2012/9/4 21:23:01
#4楼
PID要在实际调试过程中慢慢积累经验!
【方案】
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1201
1046975279
文章数:
98
年度积分:
50
历史总积分:
1201
作者的所有帖子(98)
注册时间:
2011/7/11
发站内信
发表于:2013/2/25 11:57:35
#5楼
有PID口诀 ,可以搜下 调试时可以参考
【方案】
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
952
xuefung
文章数:
106
年度积分:
50
历史总积分:
952
作者的所有帖子(106)
注册时间:
2011/9/23
发站内信
发表于:2013/3/14 20:29:29
#6楼
SR+0不需要你填写,是PID指令计算出来的结果。单位是任意的,跟你SR中的工程值下限跟上限数值有关系的。
【方案】
FA在线 | 7月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
713
WIA-1111
文章数:
13
年度积分:
50
历史总积分:
713
作者的所有帖子(13)
注册时间:
2012/6/27
发站内信
发表于:2013/3/20 14:30:52
#7楼
支持一下:如此更好理解PID SR0其实是PID控制中的当前值,它是依据SR4(工程最大值)、SR5(工程最小值)、SR6(输入模拟原始值)、SR7(输入原始偏差)而定的,这4个值确定之后(这几个值依据自己工程实际填写),PLC就可以自动把当前AI换算成工程值并填到 SR0
【方案】
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
987
LRJ2011
文章数:
114
年度积分:
50
历史总积分:
987
作者的所有帖子(114)
注册时间:
2011/10/28
发站内信
发表于:2013/3/21 22:11:38
#8楼
实际证明这个指令是比较好用的,功能相当强大,连工程量转换都做在一起了。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
【方案】
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
952
xuefung
文章数:
106
年度积分:
50
历史总积分:
952
作者的所有帖子(106)
注册时间:
2011/9/23
发站内信
发表于:2013/4/3 15:47:02
#9楼
SR+0 的值是PID指令转换出来的结果,不需要自己填写。
【方案】
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
93.6006