您现在所在的是:

永宏FATEK

回帖:14个,阅读:4272 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
294709682
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2011/4/2
发站内信
发表于:2012/1/11 16:11:41
#0楼
附件
         如图,FUN30 泛用指令中SR+0 的值要如何转换才能得到呢?工程单位又是什么?谢谢各位答疑解惑
1525
danny604
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2012/1/12 9:38:07
#1楼
SR0其实是PID控制中的当前值,它是依据SR4(工程最大值)、SR5(工程最小值)、SR6(输入模拟原始值)、SR7(输入原始偏差)而定的,这4个值确定之后(这几个值依据自己工程实际填写),PLC就可以自动把当前AI换算成工程值并填到 SR0
Bset Wishes For U !
933
294709682
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2011/4/2
发站内信
发表于:2012/1/12 11:20:00
#2楼
FBS永宏泛用PID
十分感谢楼上的大师,小弟恍然大悟,谢谢!
900
陈丽
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2011/11/3
发站内信
发表于:2012/8/31 16:39:17
#3楼
附件:
[本地下载]
656
奥堤司
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:656
注册时间:2012/8/23
发站内信
发表于:2012/9/4 21:23:01
#4楼
PID要在实际调试过程中慢慢积累经验!
1151
1046975279
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2011/7/11
发站内信
发表于:2013/2/25 11:57:35
#5楼
有PID口诀 ,可以搜下 调试时可以参考
902
xuefung
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2013/3/14 20:29:29
#6楼
SR+0不需要你填写,是PID指令计算出来的结果。单位是任意的,跟你SR中的工程值下限跟上限数值有关系的。
663
WIA-1111
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:663
注册时间:2012/6/27
发站内信
发表于:2013/3/20 14:30:52
#7楼
支持一下:如此更好理解PID     SR0其实是PID控制中的当前值,它是依据SR4(工程最大值)、SR5(工程最小值)、SR6(输入模拟原始值)、SR7(输入原始偏差)而定的,这4个值确定之后(这几个值依据自己工程实际填写),PLC就可以自动把当前AI换算成工程值并填到 SR0
937
LRJ2011
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2011/10/28
发站内信
发表于:2013/3/21 22:11:38
#8楼
实际证明这个指令是比较好用的,功能相当强大,连工程量转换都做在一起了。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
902
xuefung
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2011/9/23
发站内信
发表于:2013/4/3 15:47:02
#9楼
SR+0 的值是PID指令转换出来的结果,不需要自己填写。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报