返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
自控设计
工控论坛首页
→
自控设计
→ 浏览主题:
星角启动问题?
回帖:
13
个,阅读:
1770
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
星角启动问题?
收藏
分享到
1018
gaodongjun
文章数:
13
年度积分:
50
历史总积分:
1018
作者的所有帖子(13)
注册时间:
2004/9/27
发站内信
发表于:2012/1/7 8:41:22
#0楼
我把电机接线端子上下换位了可以吗?
如图即u1和w2换位置、v1和u2、w1和v2位置同时互换?可以启动吗?
【方案】
华北工控:满足非标自动化设备应用的工业母板ATX-6133
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
6949
产品体验中心会员
asd3971
文章数:
1770
年度积分:
50
历史总积分:
6949
作者的所有帖子(1770)
注册时间:
2005/6/20
发站内信
发表于:2012/1/7 9:58:48
#1楼
可以互换。效果一样。
stop
【方案】
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22078
产品体验中心会员
hwl123
文章数:
5859
年度积分:
119
历史总积分:
22078
作者的所有帖子(5859)
注册时间:
2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2012/1/7 11:32:41
#2楼
一个是绕组的头,一个是绕组的尾。最后的结果是一样的。
【方案】
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1474
产品体验中心会员
whj00001
文章数:
141
年度积分:
50
历史总积分:
1474
作者的所有帖子(141)
注册时间:
2010/11/18
发站内信
发表于:2012/1/7 12:18:17
#3楼
效果一样的!
【方案】
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2680
binwang6509
文章数:
245
年度积分:
50
历史总积分:
2680
作者的所有帖子(245)
注册时间:
2009/10/24
发站内信
发表于:2012/1/7 13:26:05
#4楼
可以
【方案】
前沿技术 | TwinCAT Machine Learning:工业自动化与机器学习的一场美丽邂逅
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4365
mkn377
文章数:
821
年度积分:
50
历史总积分:
4365
作者的所有帖子(821)
注册时间:
2011/7/31
发站内信
发表于:2012/1/7 15:51:50
#5楼
可以
【方案】
FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率达100%!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1018
gaodongjun
文章数:
13
年度积分:
50
历史总积分:
1018
作者的所有帖子(13)
注册时间:
2004/9/27
发站内信
发表于:2012/1/7 16:52:17
#6楼
星角启动为题?因为电机进水发潮后,需要烘干,就报电机接线盒的6根线拆下来了,拆时候就记得上部w2-u2-v2是一根电缆对应黄绿红颜色,下部u1-v1-w1也是一根电缆对应也是黄绿红,星角启动柜那里没有改动,烘干完后节电机时,由于徒弟马虎,把上下电缆弄颠倒了。不过从做左到有依然两根电缆依然都是黄绿红啊,启动时我没在徒弟说启动时嗡嗡响像缺项啊,把上下电缆调换过来后正常了?不明白,为什么起不来啊?图纸如上啊。
改后如图
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=310418&page=1/1#l1630032
【方案】
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24129
产品体验中心会员
liuxd6909
文章数:
12717
年度积分:
186
历史总积分:
24129
作者的所有帖子(12717)
注册时间:
2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/7 18:50:51
#7楼
头尾接反了?
思想决定高度
【方案】
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2852
ylskzq0204
文章数:
616
年度积分:
50
历史总积分:
2852
作者的所有帖子(616)
注册时间:
2009/8/3
发站内信
发表于:2012/1/7 20:12:53
#8楼
可以,换三相电机还是正转
【方案】
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1316
产品体验中心会员
zmx1234567
文章数:
165
年度积分:
50
历史总积分:
1316
作者的所有帖子(165)
注册时间:
2009/7/8
发站内信
发表于:2012/1/7 21:04:14
#9楼
电机是不是该反转呀,要是反转是不是负载不允许,造成电机堵转发出嗡嗡声
【方案】
一体化安全解决方案:TwinSAFE控制器将安全功能集成在一个紧凑型外壳中
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005