您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:430 [上一页] [1] [下一页]
912
llt9901dq
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2012/1/5 15:31:32
#0楼
我搞了一个欧姆龙的PLC/CMP2AE的程序与信捷OP320-A的文本,连接通讯时,却发现OP320-A一直显示:“正在通信”。通讯电缆也没有问题。
请教高手,如何解决!!!
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/5 16:23:13
#1楼
呵呵;CPM2AE是没有RS232口的;
加个CPM1-CIF01模块再试一下;
19200
PLC-hmi
文章数:7452
年度积分:457
历史总积分:19200
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/1/5 16:39:30
#2楼
电缆正确了 没有什么特殊的
通讯参数用默认的
有问题可以联系哦
3283
xiangfengcba
文章数:1701
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/1/8 19:40:50
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003