我搞了一个欧姆龙的PLC/CMP2AE的程序与信捷OP320-A的文本,连接通讯时,却发现OP320-A一直显示:“正在通信”。通讯电缆也没有问题。
请教高手,如何解决!!!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/5 16:23:13
#1楼
呵呵;CPM2AE是没有RS232口的;
加个CPM1-CIF01模块再试一下;