如题,请教一下各位大侠。
三菱FX3U-48M PLC正常运行时,突然没有了所有的输出,各输入点的指示都正常,触摸屏上的按钮也无任何反应,PLC面板上的RUN指示灯也不亮,拨到RUN和STOP都是一样。请问这是什么问题,是加密保护了?还是硬件坏了?
PS:此PLC内有二级关键字加密了,现在无法读取和写入程序。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/5 13:35:25
#1楼
RUN灯不亮,那程序停止了,将上面RUN/STOP拨码拨下复位看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/1/5 14:41:16
#2楼
复位了还是没用,拨码也试过了没用,不知道是不是硬件问题。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/1/5 16:26:17
#3楼
先排除一下是不是那个运行开关的问题;


[此贴子已经被作者于2012/1/6 9:53:07编辑过]
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/1/5 17:45:20
#4楼
现在在找人破解密码,找了当地几个人都没搞定……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/1/5 18:42:56
#5楼
去网上下一个,FX的解密还是很多的,真的,我破解过。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/1/5 18:49:41
#6楼
以下是引用wanwan8778在2012/1/5 18:42:56的发言:
去网上下一个,FX的**还是很多的,真的,我破解过。
试了不少,但是FX3U的解不开,网上大多数收费的好像可以解。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/1/5 18:56:48
#7楼
以下是引用ascent在2012/1/5 18:49:41的发言:
以下是引用wanwan8778在2012/1/5 18:42:56的发言:
去网上下一个,FX的**还是很多的,真的,我破解过。
试了不少,但是FX3U的解不开,网上大多数收费的好像可以解。
2N的我解过,3U的听网上说能解,但是没尝试过...
Q的好像都是收费的...
对楼主表示深刻的同情...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/1/5 19:12:58
#8楼
