#0楼
各位高手请教.1.为什么耐压测试要分别测直流跟交流耐压(DC Hi-Pot,AC Hi-Pot),
2. 直流跟交流耐压特性有什么不同?为什么直流电压可以加到3000V,漏电流只有50uA;而交流电压只能加到1750V,,漏电流却可以达到0.20mA?


因新进公司不懂,请各位赐教.不胜感激!!



[此贴子已经被作者于2005-1-20 18:02:18编辑过]
918
asiachina
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2006/7/19
发站内信
发表于:2006/7/19 23:22:00
#1楼
对于交流有对地分布电容的存在,有泄露电流存在的原因
我很
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/9 11:04:00
#2楼
对!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1990
gkcity.
文章数:683
年度积分:50
历史总积分:1990
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2006/8/9 11:05:00
#3楼
不错!
1314
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/8/9 14:33:00
#4楼
直流测绝缘电阻,交流还可以测对地电容