您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:1501 [上一页] [1] [下一页]
3517
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:50
历史总积分:3517
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2011/12/30 20:14:30
#0楼
三菱PLC 485通讯用到的CRC校验计算

附件
[此贴子已经被作者于2011/12/30 20:15:28编辑过]
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
676
zdhxyxshmsc
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2013/8/7
发站内信
发表于:2013/8/20 15:31:17
#1楼
请问楼主,加入我要输入01 03 00 02 00 01这样的数来求crc校验码,这些数应该按顺序依次放在d500、d501...寄存器上吗?如果不是,应该把这些数放在那里?
676
zdhxyxshmsc
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2013/8/7
发站内信
发表于:2013/8/20 20:01:41
#2楼
楼主,请问你程序的37步前是什么,如果可以,发给图给我看看好吗?
17664
pan_xiansheng
文章数:2347
年度积分:158
历史总积分:17664
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/8/20 22:03:17
#3楼
这是本人的原创,楼主引用了也应给个出处吧。
如果要输入01 03 00 02 00 01这样的数来求crc校验码,这些数应该按顺序依次放在d500、d501...寄存器上吗?

完全正确!