本来设计的图纸是用一个变频器点动JOG端子配合正转FWD、反转REV两个端子实现正反两个方向的点动运行,可一用在传创变频器AC60上就不行了,因为此变频器分别有正转点动运行端子和反转点动运行端子,如果只用其中一个端子,那就只能实现一个方向的点动运行,我该怎么办?必须得改图纸吗?
思想决定高度
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/27 19:07:38
#1楼
请高手出招!表情
思想决定高度
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/27 21:08:45
#2楼
传创的我没用过,
照楼主这么描述,通过一个JOG点进行正点、反点,应该是没有办法。
应该是得小改一下
 
个人观点,望指正
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/28 6:38:58
#3楼
如果在FWD、REV两个端子分别与正转JOG、反转JOG间接入一个点动按钮,是否可行?今天准备试一下。
思想决定高度
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/28 7:44:13
#4楼
在需要正点时,JOG串入正向信号接入正点端子,;反之则串反转信号至反点端子,不知与楼主想的是否一样?
另外,你起的真早...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1136
xiaoj0714
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2010/9/29
发站内信
发表于:2011/12/28 16:52:05
#5楼
以下是引用wanwan8778在2011/12/28 7:44:13的发言:
在需要正点时,JOG串入正向信号接入正点端子,;反之则串反转信号至反点端子,不知与楼主想的是否一样?
另外,你起的真早...
原则上考虑是行得通,还得看实际结果,期待你的结果。
706
xujin.gf
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2011/12/21
发站内信
发表于:2011/12/28 17:00:09
#6楼
1可以在用两个中间继电器控制,利用互锁可以达到你的目的
2可以用三位两A旋钮控制开关也能达到你要求
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/28 20:04:48
#7楼
以下是引用xiaoj0714在2011/12/28 16:52:05的发言:
以下是引用wanwan8778在2011/12/28 7:44:13的发言:
发表于:2011/12/28 22:58:54
#8楼
是这样的,将正向信号接入正向点动端子,正向点动;将反向信号接入反向点动端子,反向点动。单独接入正向信号与反向信号,则执行连续正转与连续反转。
思想决定高度
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/28 23:00:16
#9楼
点动与连续旋转不同的是点动时将外接电位器断开,执行的是点动频率。