#0楼
自动运转中突然全部输出没有了 诊断时候发现是以上异常
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/24 0:30:38
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1022
shimaoruming
文章数:241
年度积分:50
历史总积分:1022
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2011/12/24 13:38:33
#2楼
路过
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/12/24 15:39:45
#3楼
三菱FX2N的 自动中突然输出全部都没有了 PLC诊断的时候报警内容就是PLC/PP通讯错误
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/12/24 19:36:39
#4楼
这种情况我还没有见到过!
2383
987976623
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:2383
注册时间:2010/12/11
发站内信
发表于:2019/7/27 19:15:16
#5楼
今天我也遇到这问题了