您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:2373 [上一页] [1] [下一页]
917
winniebb
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/1/11
发站内信
发表于:2005/1/14 14:25:00
#0楼
认真的介绍我的机器
我去年十月接手了一台机器,因为客户要求用PLC做,所以没有用过PLC的我只要选用PLC

我用的三菱FX2N系列带两个FX2N-PG模块控制SERVO 电机;带一个触摸屏,GOT930的;带一个FX2N-2DA带变频器

我在触摸屏上更该数据,例,SERVO 电机走多远,就会死机,有时候出现的现象就是SERVO电机自动开始走,这时候我从电脑上监控发现SERVO电机当前位置的当前值一直变化直到溢出驱动器报警。我即使变更不相关的值也一样,比方说,我会变更变频器带的交流MOTOR卷多远,也出现这样的情况。

我不得不变更数据后关电再开机,才能变更数据。我怀疑是使用PG模块不当。请教有这方面经验的人给帮助,HELP ME
901
miaowei
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2005/1/17
发站内信
发表于:2005/1/17 16:55:00
#1楼
这样用不会有问题的,还是程序有些BUG 吧?
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/1/17 16:56:00
#2楼
你在做卷取?
1578
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1578
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/1/17 17:40:00
#3楼
感觉还是你程序的问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003