#0楼
我们在练习编程,用FX2N,当编程传程序时用编程电缆把PC和PLC进行连接,等用触摸屏的时候又要拨掉插上触摸屏的线,这样换来换去很麻烦,有没有办法不用这么做呢?
有人说用485BD,这样是怎么用的?还有别的方法吗?
1275
liumingjin
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1275
注册时间:2007/4/8
发站内信
发表于:2011/12/16 8:26:50
#1楼
对不起,我也在等.
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/16 8:35:41
#2楼
看你是什么型号的触摸屏
三菱的屏和三菱的PLC之间可以做透明功能,一条线就能过去,不需要换线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/16 9:12:42
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
43774
YXBK 版主
文章数:20052
年度积分:1153
历史总积分:43774
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/12/16 9:30:35
#4楼
触摸屏的型号是
大家一起学习
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2011/12/16 9:56:55
#5楼
加232或者422bd之类的模块
4448
jumpingqq
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:4448
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2011/12/16 10:14:32
#6楼
先确定屏有没有穿透功能,若没有,对FX2N的话可以加一块FX2N-422-BD扩展一个口。
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2011/12/16 10:19:41
#7楼
你加一个扩展通讯口与HMI进行通讯,CPU单元自带的通讯口只用来与PC进行编程通讯,这样就不会繁琐的插拔通讯口接头了,但加模块是需要增加成本的,这种利益成本需要你自己去衡量了.
                 I believe i can fly
86108
ZCMY 版主
文章数:47538
年度积分:627
历史总积分:86108
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/16 11:47:15
#8楼
加个422BD,与PLC原来的通讯口一样;
这样一个连电脑、一个连人机;
1105
超载7
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1105
注册时间:2007/3/19
发站内信
发表于:2011/12/16 16:24:07
#9楼