我们公司最近用的PLC的输出端总是被击穿,用的是三菱的FX2N-MR系列,不知各位有何高见,听人说可以加个二极管,不知该如何加法?二极管又该如何选型?是否还有更好的方法。请各位高手指教!谢谢!
1147
xinhui
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2005/1/13 23:27:00
#1楼
如果输出控制直流线圈,可在线圈两端并联二极管IN4007,若是交流控制则不可连接二极管。
根据我的经验,正规的设计,直流控制一定会加二极管的,之所以PLC的输出端总是被击穿,可能是因为PLC工作的次数远远超过其内部继电器的额定工作次数,此外检查PLC烧继电器的回路的电流是否超过2A以及保险丝是否接入。如果您要更换PLC,我可以帮您。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/11/23
发站内信
发表于:2005/1/14 0:37:00
#2楼
输出触点为什么损坏
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1005
wolf_wang
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2004/11/24
发站内信
发表于:2005/1/15 11:34:00
#3楼
顶!
说的有理
955
skycn
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2005/1/15 12:55:00
#4楼
输出端经中间继电器转换就可以了,而不是直接输出到负载!
1628
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1628
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/1/15 19:55:00
#5楼
PLC的输出负载很小的,如果拖动大电流的外设当然要过继电器的啦!不会这个你老师没教过吧?
1607
cuaijuan
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2005/1/15 22:16:00
#6楼
PLC的 输出触点 的寿命 和通过电流,开关频率 有一个 曲线关系,在 系统手册里面 有,
一般 加保护的方式 就是 直流加 VD-R叙流保护, 交流加RC吸收
系统手册 里面 都有 查一下 吧
961
拿希
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/5 16:59:00
#7楼
大家好啊我是你们的新朋友以后请多多关照
961
拿希
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/12/5
发站内信
发表于:2005/12/5 17:01:00
#8楼
亲切
994
清风之强
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2007/1/13 21:30:00
#9楼
学习外
       我要好好学习~~~~~~~~~~~~~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008