最近在学习西门子PLC编程方法,在实际编写程序的过程中遇到了一些疑问,希望大家能帮我解答一下。
问题是这样的:在STEP7中编写了FB1,其中有两个输出项,BOOL值。打个比方这两个输出项为M0.0和M0.1,当调用FB1块的时候程序会给M0.0和M0.1赋值,但是当FB1块不调用的时候且没有任何对M0.0与M0.1的赋值操作时,M0.0与M0.1的值是否最后一次调用FB1块输出值?
希望各位大侠能给我解答一下。
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/12/12 10:22:53
#1楼
那肯定的啊~~~~~
772
demon8901
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/11/23
发站内信
发表于:2011/12/12 10:50:19
#2楼
哦 谢谢表情,我怕不调用FB块后输出值会被复位
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/12 12:03:50
#3楼
以下是引用demon8901在2011/12/12 10:50:19的发言:
哦 谢谢表情,我怕不调用FB块后输出值会被复位
不会的,点的状态是存储在背景数据块里的,不掉电或不重新传送数值的话是不会改变的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
772
demon8901
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2011/11/23
发站内信
发表于:2011/12/12 12:07:29
#4楼
哦哦 这样啊 忘了还有背景数据块......