您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:19个,阅读:1152 [上一页] [1] [2] [下一页]
771
lihaibo825
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/12/11
发站内信
发表于:2011/12/11 19:33:22
#0楼
有电动机A.B.C.D.
电动机A运行时.电动机B运行.当电动机B开到位的时候.电动机C.D同时打开!
关闭时电动机C.D同时关闭.接着电动机B关.电动机B关到位后.电动机A在电动机B关到位时运行x(要求能设置)秒后停止!!!
要求能设置电动机C.D.的时间!!
也就是比如要开电动机C.D6分钟.能设置!
不知道大家能明白我的意思不!!我知道我表达的不好~~表情表情表情
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/12/11 19:57:49
#1楼
你所谓的开到位,关到位什么意思?
771
lihaibo825
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/12/11
发站内信
发表于:2011/12/11 20:00:34
#2楼
就是电机上装的行程开关!!!!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/12/11 20:06:09
#3楼
能不能把你的要求画个时序图呀,那样就好理解了!
做什么事贵在坚持!
771
lihaibo825
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/12/11
发站内信
发表于:2011/12/11 20:14:27
#4楼
以下是引用gf2003129在2011/12/11 20:06:09的发言:
能不能把你的要求画个时序图呀,那样就好理解了!
我不会!!是我帮朋友问的..他在山里搞石矿!!没电脑.我只能用大白话说了!!就是A先运行.然后B运行再CD运行!停的时候就是CD先停.A最后停!!我实在不知道怎么表达
756
gnj326
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/12/10
发站内信
发表于:2011/12/11 20:34:04
#5楼
你说的电机是不是推杆电机?是三相还是单相?按你说的电机上有限位行程开关,这个电机应该是单相的。不管是哪一种吧,有多个方法可实现:用PLC加接触器、 行程开关、按钮等,再加编程可能比较好实现,时间设定用PLC的内部计时器也很方便。从你的问题的题目来分析,应当是如上方案,不知说的对否?
771
lihaibo825
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/12/11
发站内信
发表于:2011/12/11 21:12:26
#6楼
以下是引用gnj326在2011/12/11 20:34:04的发言:
你说的电机是不是推杆电机?是三相还是单相?按你说的电机上有限位行程开关,这个电机应该是单相的。不管是哪一种吧,有多个方法可实现:用PLC加接触器、行程开关、按钮等,再加编程可能比较好实现,时间设定用PLC的内部计时器也很方便。从你的问题的题目来分析,应当是如上方案,不知说的对否?
嗯   对呢!!! 就是想问应该怎么用PLC编这个程序!!就是这个意思
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/12/11 22:17:01
#7楼
你的关闭是到限位自动关?还是手动关?
2040
xujian1688
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2011/11/17
发站内信
发表于:2011/12/11 23:21:25
#8楼
像你这个用步进梯形图比较好编一点.
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/12/12 2:56:53
#9楼
这个程序非常普通的啊 不知楼主说的要求可以设置是要求在哪里设置呢?普通的时间继电器还是...?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005