油变压器要怎样放里面的空气
1108
tiansengl
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2003/11/20
发站内信
发表于:2011/12/6 16:02:22
#1楼
把油洗抽出来过滤
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/12/6 18:12:41
#2楼
楼上的,不是吧?这样能过滤去变压器油里面的空气么?变压器里面一般不会有空气,除非变压器漏油导致油位低于绝缘套管或者更换、补充过变压器油,这样才会导致变压器油里面含有空气,其实变压器内部含有空气不是不允许的,只要线圈部分没有空气就行了,一般的做法是:变压器在新换或者补充过变压器油之后,将其静止4小时,让线圈内部空气自行排出再通电就没问题了。至于内部的空气,会在通电后热置换的过程中慢慢通过油枕排出的,不用担心。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/6 18:58:44
#3楼
若没有油枕的,例如S11、800kVA,在油位计装置上,有一个释放空气的小阀(名称不清楚)吧,如没有说明书,可咨询厂家。

欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
15551
fvzv
文章数:223
年度积分:656
历史总积分:15551
注册时间:2007/2/9
发站内信
发表于:2011/12/6 18:59:26
#4楼
气体继电器上有放空气的
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/12/6 20:00:05
#5楼
从瓦斯继电器放
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/12/7 0:00:42
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
817
897776195
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:817
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2011/12/7 9:56:43
#7楼
没有油枕,应该有压力释放阀,超过压力就会排出
885
zzk322
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2011/10/5
发站内信
发表于:2011/12/7 12:27:28
#8楼
各位高手好,我的变压器里面现在有空气,那怎么办,里面的油本来是没有满的,我打开加油螺丝,玻璃管上的有位就满了。现在要怎么办?
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2011/12/7 15:08:13
#9楼
应该有放气阀,自动的!