您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:543 [上一页] [1] [下一页]
1750
QTANSUO
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1750
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2011/12/4 20:26:44
#0楼
请问:S7-300/400中有没有“置1位数总和指令”、“先入先出指令“,在SIMAT什么地方? 谢谢!
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/12/4 22:37:33
#1楼
先入先出的指令好像是FC84还是85,86啊记不清了楼主可以查查,
仅供参考
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/12/5 0:27:57
#2楼
我也记得不是很清楚了先入先出这种指令很少用呀
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/12/5 11:02:16
#3楼
以下是引用QTANSUO在2011/12/4 20:26:44的发言:
请问:S7-300/400中有没有“置1位数总和指令”、“先入先出指令“,在SIMAT什么地方? 谢谢!

标准库: TI-S7 Converting Blocks下
FC85(FIFO)

FC99(BITSUM)

Regards
1750
QTANSUO
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1750
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2011/12/6 21:48:21
#4楼
谢谢大!
1750
QTANSUO
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1750
注册时间:2006/4/28
发站内信
发表于:2011/12/6 21:51:58
#5楼
感谢大家!
置位数总和指令FC99(BITSUM)表决器程序:FIFO指令可以设计密码锁程序。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/12/6 23:19:15
#6楼
不知道,帮你顶一下!
做什么事贵在坚持!