您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:5334 [上一页] [1] [下一页]
921
a30788602
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/9/25
发站内信
发表于:2011/12/4 17:28:56
#0楼
附件


10KV环网柜分合闸顺序??
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/12/4 18:54:14
#1楼
成套设备有操作说明和手册,企业也有操作规程的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2011/12/4 19:27:41
#2楼
这个要看你们自己公司怎么做的成套啊!
每个公司不一样 就会不同!

分闸总归是倒着操作!
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/12/4 23:04:13
#3楼
以下是引用a30788602在2011/12/4 17:28:56的发言:
10KV环网柜分合闸顺序??

看图片,你的环网柜下方有一台负荷开关,上面有一台隔离开关,两开关均与中间的母排相连,由母排再引出接地闸刀。合闸应是:断开接地闸刀-接通隔离开关-送负荷开关;分闸应是:断开负荷开关-断开隔离开关-送接地闸刀。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
921
a30788602
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/9/25
发站内信
发表于:2011/12/7 21:27:26
#4楼
呵呵!原来那个孔里不是开关,而是接地指示,谢谢几位的回答!