发表于:2011/11/24 20:57:55
#0楼
我公司新上一项目,安装的低压电容柜出过多次事故,主要事故现象是烧熔断器熔芯,三相电流不平衡(多的时候能相差10A以上),后用专门测谐波的仪表测得三次谐波高达10%(正常在1%—3%),电抗器发热厉害。随后我们做如下改进:1、把电抗器拆除不用。2、把电容组分开来减小熔断器负载。
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?