您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2086 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
bgj0223
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2009/12/16
发站内信
发表于:2011/11/24 20:57:55
#0楼
我公司新上一项目,安装的低压电容柜出过多次事故,主要事故现象是烧熔断器熔芯,三相电流不平衡(多的时候能相差10A以上),后用专门测谐波的仪表测得三次谐波高达10%(正常在1%—3%),电抗器发热厉害。随后我们做如下改进:1、把电抗器拆除不用。2、把电容组分开来减小熔断器负载。
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2011/11/24 21:01:53
#1楼
楼主现场负载都是些什么啊??
电容柜补偿方式是??
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/11/24 22:50:17
#2楼
考虑下现场负载吧
803
403349752
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:803
注册时间:2011/11/23
发站内信
发表于:2011/11/24 23:01:17
#3楼
装个UPS稳压滤波器看看
沉默是金。。。。。。
1017
bgj0223
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2009/12/16
发站内信
发表于:2011/11/25 12:07:34
#4楼
现场设备大部分都是交流电机。就是感觉我说的那种改进方法不合理
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/26 6:03:03
#5楼
把那个保险换成空开就哦了!很简单的。
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/1/13 14:35:34
#6楼
根据系统谐波次数的含量大小,配以不同电抗率的电抗器,能抑制谐波。但要消除谐波,可以采用有源电力滤波器,
2802
ylskzq0204
文章数:616
年度积分:50
历史总积分:2802
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2012/1/16 15:55:43
#7楼
我感觉不合理,这样更容易烧电容器,原因1负荷大,2补偿不合理,
649
xiansbdq
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2012/3/22
发站内信
发表于:2012/3/22 14:51:47
#8楼
还是对其进行治理的好,应该是谐波电流的原因,可以选用有源滤波器进行治理。您说的也是对的,谐波会使电容柜产生谐振或共振。安全隐患还是存大的。
2367
白样树
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2012/3/22 15:11:32
#9楼
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
这样做很不合理,主要看你是几次谐波,做百分几电抗器,根据几次谐波投相应的电抗,最好做动态无功补偿.我以前在汽车车城上班,几乎每个厂都有很大的谐波,如果你需要改造,我可以给你介绍厂家

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006