比如
主站写了ld m8000  out m8070
           ld x0 out m800
从站写了ld m8000  out m8071
           ld m800 out y0
但从站那个PLC输出y0却没有动作?
正常的编写怎样的呢?求高手做个示范?
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/22 23:18:05
#1楼
我现在想知道你通信有没有设置好,例如站号、通信波特率、报文格式等等、、、、问题!哪个是主PLC?哪个是从PLC???
86108
ZCMY 版主
文章数:47538
年度积分:627
历史总积分:86108
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/23 9:08:58
#2楼
二个通讯上了没?
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/23 10:09:24
#3楼
接线呢,是怎么接的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
773
优丽信
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2011/11/23 16:04:28
#4楼
以下是引用xiangfengcba在2011/11/22 23:18:05的发言:
我现在想知道你通信有没有设置好,例如站号、通信波特率、报文格式等等、、、、问题!哪个是主PLC?哪个是从PLC???
都设置好了,就是不太会用GX写程序,求高手写个 两台三菱PLCRS485通讯的简单程序看看
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/23 18:59:49
#5楼
表情表情表情
艰难的人
1425
林子来了
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2007/12/8
发站内信
发表于:2011/11/25 12:18:10
#6楼
看你例子用了m8000,是FX系列PLC,这样的话,你的通讯要用FROM和TO指令的,不像Q系列直接写入站号对应的地址位就可以。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/11/25 22:01:47
#7楼
从站怎么会有Y0呢?
18037
pan_xiansheng
文章数:2373
年度积分:531
历史总积分:18037
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2011/11/25 22:50:21
#8楼
三菱的通讯手册上有样例,很详细。
FROM和TO指令是用于特殊模块的,如模拟量模块。
773
优丽信
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2011/11/27 20:13:38
#9楼
o, 谢谢各位,问题解决了