您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:2500 [上一页] [1] [下一页]
39418
知道一点
文章数:23175
年度积分:1110
历史总积分:39418
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/11/21 21:12:19
#0楼
近日在现场接触到一个控制系统,使用xxxPLC,软件PID+手动控制。
“故障”现象:使用手动调节阀门到一定程度,工作一段时间,压力稳定(比如阀90%开度,压力1200mpa),此时如果不手动调整而直接转到自动PID,就会出现严重的扰动,(设定值是520mpa),由于目标与现值存在巨大偏差,会有小到瞬间的阀关闭断流,大到阀全开而超压保护,2种情况生产中都不允许。
当然在了解工艺要求后用程序(或PID的输出控制上下限)可以解决,但手自转换的扰动是这类PLC的通病。

在此问的不是西门子手自转换扰动问题,想了解一下,在上面提到的情况下,西门子的PID是不是也要设置上下限,才可以避免阀的关闭或大开?
因为对西门子PID知道甚少,途说不用设置输出上下限。
求证正解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
990
花不懂
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2009/9/2
发站内信
发表于:2011/11/21 21:38:17
#1楼
老兄你确定是1200mpa吗表情
学习在学习!
llcazlh@163.com
39418
知道一点
文章数:23175
年度积分:1110
历史总积分:39418
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/11/21 22:11:22
#2楼
它电脑显示如此
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/21 22:51:09
#3楼
你可以用PID向导呀!可以不编写手动到自动转换的程序呀!直接自动PID处理效果很好!
39418
知道一点
文章数:23175
年度积分:1110
历史总积分:39418
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/11/22 7:21:54
#4楼
谢谢 楼上2位
可能没有问清楚,现场用得不是西门子PLC,只是当时有人提到西门子及ABPLC的pid有手自无扰动功能,细问是否保证不会出现阀关闭或过度打开,基本没有答案。
再重申问题:手动将阀打开(也可能关小),使PV值远离SV值的情况下,切到自动PID控制,会不会出现阀关闭,或阀过度打开。是不是也需要输出设置上下限。
因为没用过西门子的PID,特在此求教。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38200
cvlsam 版主
文章数:12500
年度积分:811
历史总积分:38200
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/11/22 8:47:42
#5楼
以下是引用知道一点在2011/11/22 7:21:54的发言:
谢谢 楼上2位
在西门子或者AB的PLC中的PID功能块 ,其对于无扰切换是采用 将PID功能块的PID输出值直接作为手动的设定值 ,而对于您的PV远离SV值,那么根据PID的运算,必定会产生MV(PID的输出)的值的极大或者极小。

而如果您期望不要产生这种情况,您需要对MV的值进行后续处理然后再进行模拟量的输出。

以上仅代表个人意见。

Good Luck~

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003