您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:16个,阅读:1122 [上一页] [1] [2] [下一页]
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/11/21 12:34:50
#0楼
我处操作台上锅炉主蒸汽流量数显仪正常显示应该是35吨左右,可是表计有时显示10多吨,然后又马上回到30多吨,变化几吨的次数较多,变化10多吨的次数少些,查流量孔板及导压管没有漏点,测差压变送器上的mA信号还稳定,但主蒸汽流量表配电24V电源到变送器上只有15V,原以为变送器有问题,换了一个以后故障还是一样;再换主蒸汽流量数显仪故障依然存在,用开关电源提供24V,变送器上电压为20V,可是还是没有消除故障;后来怀疑是干挠引起,把变送器上屏蔽电缆接地,还是不行。现在不知道原因出在哪里?请各高手指教
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/21 15:32:04
#1楼
如果“测差压变送器上的mA信号还稳定”,那说明变送器是正常的,建议单独校验数显仪看看是个什么情况。
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/11/21 21:42:30
#2楼
数显仪正常,换了一块数显仪故障仍然一样。请问是否是温度补偿和压力补偿引起?
14895
klq1972
文章数:70
年度积分:680
历史总积分:14895
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2011/11/21 22:05:09
#3楼
估计还是电磁干扰,周围有没有变频器什么的
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/11/21 22:38:08
#4楼
有变频器,但变送器已经接地了
-336
jsdckj
文章数:0
年度积分:-584
历史总积分:-336
注册时间:2011/6/16
发站内信
发表于:2011/11/22 10:59:49
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
879
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/11/22 11:53:00
#6楼
AY3051DP50M3-F22-(0-100KPa),24VDC,4-20mA
1112
6hu680
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2011/1/6
发站内信
发表于:2011/11/22 12:07:59
#7楼
数显表只和流量计在一块儿还是有阀门连锁,照你说的流量计和数显表都检查过,有可能是数显表和流量计的连接线可能部分接地或短路情况会引起吧
-336
jsdckj
文章数:0
年度积分:-584
历史总积分:-336
注册时间:2011/6/16
发站内信
发表于:2011/11/22 14:29:10
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2011/11/22 17:24:54
#9楼
楼主何不把变送器前方的引压管内的冷凝水排放排放。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005