电缆绝缘低的问题

1102
shuangfa
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2006/9/28
发站内信
发表于:2011/11/18 19:14:34
#0楼
各位老兄好啊,本人遇到点难题希望大家帮忙解决,先谢了。我有一铠装电缆从机房到一深井潜水泵埋地敷设,刚敷设时测电阻没问题接上线运行良好,可现在一个月多点变频器无法启动,拆下电缆摇绝缘就一红线和接地线绝缘为零,现在电缆是不可能挖出来的,请问有什么办法找出问题并解决呢?再次多谢表情
          向大家学习
915
kisy22
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2011/7/15
发站内信
发表于:2011/11/18 20:01:51
#1楼
应该没有办法吧,只能换了,关注
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
1266
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2011/11/18 20:49:52
#2楼
我觉得你应该先把水泵捞上来,看看水泵电机有没有坏?再,但可能性很小看看井内水管有没有把电缆擦坏,下泵时不固定电缆很容易发生,铠装电缆地埋处不容易坏,如确定是地埋坏了(可能性很小),那只能换
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/11/18 20:59:45
#3楼
电缆的地线不用,从放一根地线
861
lkliukailk
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2010/1/6
发站内信
发表于:2011/11/18 21:15:28
#4楼
以下是引用zmx1234567在2011/11/18 20:49:52的发言:
我觉得你应该先把水泵捞上来,看看水泵电机有没有坏?再,但可能性很小看看井内水管有没有把电缆擦坏,下泵时不固定电缆很容易发生,铠装电缆地埋处不容易坏,如确定是地埋坏了(可能性很小),那只能换
电缆损坏的几率很低, 应拆下水泵的线后再测,
动力 电气 维护
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/11/18 22:00:01
#5楼
拆掉负载和电源再测,要是电缆坏了只有换了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/19 7:36:53
#6楼
看来你要麻烦了,把电缆和泵拿出来检查一下,不要盲目的判断。
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/11/19 8:29:18
#7楼
如果水泵没问题,那只能重敷电缆,没别的方法
1102
shuangfa
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2006/9/28
发站内信
发表于:2011/11/19 9:19:10
#8楼
谢谢各位的关注,现在有没有别的办法先确定电缆的好坏,因为绝缘低所以没敢通电实验
          向大家学习
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/19 19:59:44
#9楼
想看一下水泵有没有问题吧
艰难的人