#0楼
各位大虾,我是大四学生。正在写毕业设计。是PLC对高低压稀油站的电气控制。找的资料都是PLC给DCS信号, 然后DCS启动磨机主机的。我可不可以直接把磨机电源也接在油泵的AC380v电源上???然后条件满足 就可以直接启动磨机了。不用在送去中控了。因为没有工作经验。对中控也不了解 想把DCS去掉。表情我写的的一高压油泵 低压泵一用一备的。所润滑的磨机 AC380电源带的起不????求指点噢噢噢
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/11/17 20:13:42
#1楼
不可以
767
297062232
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:767
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2011/11/17 20:17:11
#2楼
那用到高低压稀油站的磨机 所用的电源是多少V的??要有单独的电源啊??可以给我讲讲啊  谢谢
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/17 21:32:30
#3楼
不可以
艰难的人
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/18 8:39:23
#4楼
行的,他们乱说!
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2011/12/2 15:57:22
#5楼
先启动稀油站,等压力到一定时,将信号传DCS,由DCS开启磨机。
1928
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2011/12/2 20:41:15
#6楼
一般磨机都是10kv的高压电机