您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:13479 [上一页] [1] [2] [下一页]
1316
xingbinyuan
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2011/4/30
发站内信
发表于:2011/11/16 20:25:30
#0楼
一台台达VFD1.5KW的M系列,有问题,拆下变频器接1.5KW电机,空转时频率上升至9HZ时,报OL故障,调出运转电流大约在6.8A左右,也就是对应9HZ的样子,变频器不接电机三相输出电压平衡,感觉很明显变频器检测出的运转电流太大了,是错误的,粗测一下模块的6路触发端子电压基本正常,但现在不知道怎样下手,求高手相助。
4146
zzyog
文章数:841
年度积分:62
历史总积分:4146
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/16 20:47:45
#1楼
是不是电流传感器问题
2107
syhjinzhuo
文章数:233
年度积分:50
历史总积分:2107
注册时间:2010/10/5
发站内信
发表于:2011/11/16 21:09:09
#2楼
如果能确定电流传感器和检测电路没有问题,就换一块CPU板式一下
4146
zzyog
文章数:841
年度积分:62
历史总积分:4146
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/17 7:49:10
#3楼
OL就是过电流 台达变频器使用自己生产的电流传感器 故障率比较高
不过台达M紧凑 更换传感器不方便
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/17 9:28:30
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1316
xingbinyuan
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2011/4/30
发站内信
发表于:2011/11/17 11:49:52
#5楼
请问3楼大师,变频器不接电机正常,有什么方法确定电流传感器的好坏啊,传感器不好拆下来,
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2011/11/17 12:05:31
#6楼
将参数初始化再试一次比较准确,以防给人误设参数弄得焦头烂额(我就经历过)。如果还这么大电流,电流检测环节值得怀疑。测霍尔的左起1-2脚,各传感器此电压要相同
1316
xingbinyuan
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2011/4/30
发站内信
发表于:2011/11/17 19:43:13
#7楼
谢谢各位友人,变频器已修好,是V相的电流传感器坏了。
4063
bakfdc
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:4063
注册时间:2010/4/28
发站内信
发表于:2011/11/17 19:45:21
#8楼
以下是引用zsyf在2011/11/17 12:05:31的发言:
将参数初始化再试一次比较准确,以防给人误设参数弄得焦头烂额(我就经历过)。如果还这么大电流,电流检测环节值得怀疑。测霍尔的左起1-2脚,各传感器此电压要相同
一定要初始化,如果把电机额定频率调成10HZ的话,你试运行一下就知什么回事了!
我有遇过人家乱调,就会这样报OL1
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/17 21:39:29
#9楼
以后少有台达吧
艰难的人

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005