您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:370 [上一页] [1] [下一页]
779
leepuu
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2011/4/27
发站内信
发表于:2011/11/16 14:42:02
#0楼
使用PLC类型:S7-300.
相关硬件:一级测量设备,K型套瓷管热电偶,6ES7 331-7KF02-9AJ0模块。
问题描述:本来热电偶对应的模块该用7PF11模块,但考虑到我仅用其中三组通道,成本差异过大,我就选择KF02勉强用一下。
控制器到设备端未上电时,上位机显示温度正常,包括设置的变量都显示正常,外部设备上电时,温度就会跳动到37627.由于外部设备电源线和热电偶补偿线在同一条放线沟里,因此个人判断为干扰。
 请各位大虾帮忙看下是否干扰,如果是,有什么好的解决办法,如果不是,会是什么原因呢。
谢谢。。。。
934
lxx297537449
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2011/10/30
发站内信
发表于:2011/11/16 15:38:30
#1楼
我怀疑不一定是干扰,如果是干扰信号传输用屏蔽线接好地。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/16 16:35:24
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7350
caojie0723
文章数:777
年度积分:53
历史总积分:7350
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2011/11/17 13:44:22
#3楼
应该是干扰的问题吧,把线先分开试一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004