916
sjcl
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2011/11/14 13:50:21
#0楼
在机台维护时对程序进行优化,发现程序无法在线编辑后写入PLC内存,显示信息如附件图面。目前暂时只在线外编辑完程序后再写入PLC,求助可以解决此问题的方法。
谢谢大家!


附件
[此贴子已经被作者于2011/11/14 14:02:58编辑过]
1570
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/11/14 15:08:53
#1楼
没碰到过类似楼主的遭遇,无法帮助楼主了
539
thwl55555
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:539
注册时间:2011/9/14
发站内信
发表于:2011/11/14 15:48:19
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/14 16:00:06
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/11/15 21:11:13
#4楼
是不是并联的太多了? 什么软件啊?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
5597
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:59
历史总积分:5597
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/11/15 23:09:29
#5楼
厉害
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/15 23:49:28
#6楼
欧姆龙的编程软件呀!
7297
caojie0723
文章数:777
年度积分:50
历史总积分:7297
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2011/11/23 8:16:23
#7楼
是不是写的太多了  
把里面的程序先删了再重新下载一下试试
786
1142038085
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2011/11/23 15:48:59
#8楼
我碰到过,是单节里的步数太多,7.0版本以前在线编辑时有容量限制,我拆成几节传的,
现在用的时候就不会一节写那么多,也就不清楚还有没有这种问题了!
楼主只是截了梯形图的一部分吧
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/23 18:27:57
#9楼
我碰到过,是单节里的步数太多,7.0版本以前在线编辑时有容量限制,我拆成几节传的,
现在用的时候就不会一节写那么多,也