#10楼
选用16平方的铜线完全可以满足要求
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/11/12 17:10:47
#11楼
因为到电机的是6根线,相当于分流了,所以用35的比较好些
762
吉林
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2011/11/11
发站内信
发表于:2011/11/12 17:24:08
#12楼
用25平方的线
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/12 19:28:02
#13楼
用25平方以上最安全,关键是距离不远花费不多啊。对呀!
1094
堕落的灵魂
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2010/3/30
发站内信
发表于:2011/11/12 22:26:09
#14楼
果断25
2275
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:2275
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2011/11/13 0:14:54
#15楼
16平方的勉强可以,但要考虑启动的负载大小,还有不能短时间内频繁启动,最好用大点的线
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/11/13 9:15:41
#16楼

应该用50平方的线
10061
昙花一现8904
文章数:373
年度积分:263
历史总积分:10061
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2011/11/13 10:51:54
#17楼
25平方以上
1227
lwj007
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1227
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2011/11/13 11:22:39
#18楼
可以用,没问题。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2011/11/14 13:04:52
#19楼
定子绕组线电流为55000/1.732/380=83.5A,16平方三心线安全载流量75A,所以要用25平方.