您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1620 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

55kw电机配相线

824
lxk6800
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2011/4/24
发站内信
发表于:2011/11/11 21:45:39
#0楼
请问大家:一台55kw的电机星角启动,从控股柜到电机的有5.5米,六根线采用16平方的铜线小吗?
791
a672398601
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:791
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/11/11 22:23:45
#1楼
应该用50平方的线
3338
lihai010
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:3338
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2011/11/11 22:34:05
#2楼
可以,不过25的比较合适
985
haohao636355
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2007/12/1
发站内信
发表于:2011/11/11 22:52:03
#3楼
危险
16平方刚刚好危险.25平方就安全了
附件
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2011/11/12 6:09:36
#4楼
25的也小点,最好是有富余
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/12 9:22:06
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
932
reliik
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2011/11/12 9:39:58
#6楼
16的线可以的   但还要看你的启动时的 负载 力矩
1373
gaojiangning
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2011/4/15
发站内信
发表于:2011/11/12 10:42:14
#7楼
25就够了
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/12 14:22:35
#8楼
应该用25平方的,不可以用16平方的。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/11/12 15:41:42
#9楼
用25平方以上最安全,关键是距离不远花费不多啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。