您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:422 [上一页] [1] [下一页]
1031
花满楼6911
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2011/11/10 22:17:50
#0楼
用s7200仿真器仿真时,接通延时定时器设为30秒,然而仿真的现实时间却为3秒 为何?
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/11 8:24:10
#1楼
你自己理解错误而已,100MS再乘以30本来就是三秒钟而已!
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/11/11 13:10:35
#2楼
呵呵  定时器是以100ms为单位的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1031
花满楼6911
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2005/7/12
发站内信
发表于:2011/11/21 11:12:52
#3楼
我用的是t37   通电延时   PT=300 呀 仿真器位s7-200仿真v4.0
大家可以试试呀
988
巍双子座
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2009/12/23
发站内信
发表于:2011/12/3 16:14:35
#4楼
s7-200仿真PLC的时间确实很短,不过不影响程序运行
为中华工控崛起而努力

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004