848
1104145776
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2010/2/19
发站内信
发表于:2011/11/9 23:56:44
#0楼
一台变压器,分动力表计量和照明计量两块表,它是从总开关分出两个开关分别是动力开关和照明开关,原先是指补偿动力,但现在为了节约电费,在照明开关接了电机等设备,照明也是分三相的,现在不知无功补偿那块。再就是照明电接设备是否可以,供电局不查吧
925
zhang370602
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2011/4/9
发站内信
发表于:2011/11/10 9:47:46
#1楼
可以从总开关在出来一路,接到无功补偿柜上,直接补偿总的无功。动力和照明的电价不一样,照明线路上是不可以接动力的。供电局有用电检查这个机构,对用户这几个月的用电量进行比对,发现问题及时查处,按照和供电局签署的合同(处最高月的电量*12个月)的处罚。作为一名电工必须遵守职业道德,不可以这样。
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2011/11/10 10:49:02
#2楼
学习了。。。。。
848
1104145776
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2010/2/19
发站内信
发表于:2011/11/10 21:25:21
#3楼
真要这样我可不能接了,万一查出来麻烦了,十分感谢
1059
熊来咯
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2011/11/10 23:06:22
#4楼
2楼说的非常清楚了
知其道,用其妙!
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/11/15 17:29:04
#5楼
你好厉害啊,居民用电和非居民用电电价是不同滴,不能混接
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/15 21:15:38
#6楼
表情表情表情
艰难的人
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/16 6:32:01
#7楼
二楼说的清清楚楚!
806
whz7176
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2010/1/14
发站内信
发表于:2011/11/26 15:37:28
#8楼
企业里照明电价比工业电价贵,这样接就赔了