[size=4]求助:在S7-300中,如何实现PLC在每次上电时运行一段时间后停止,而在CPU除了初始上电过程中的运行一段时间外,其它扫描周期内不运行,这样在程序中能够实现吗?
我在编程过程中,需要CPU初始上电过程中,有一段程序要运行一个时间段,然后停止运行。在其他的CPU扫描周期内不运行这段程序,应该如何实现呢?OB100中能够实现上电初始化功能,能实现上述功能吗?[/size]
754
lizhang_an
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2011/11/6
发站内信
发表于:2011/11/9 10:21:28
#1楼
这还不简单,在主程序里做个延时跳转,不调用这段程序不就完了
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/11/9 10:42:48
#2楼
上电接通一个计时器,到时间把那段程序断开不就行了
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/10 8:39:21
#3楼
是呀!方法多着呢!