我们公司新安装了一台干式变压器空载运行12小时后加载设备,一台一台的试没有问题,可是稍后投的时候发生短路,而且烧的都是一相(连续三个都发生短路)
望各位前辈指点
最好告知是什么原因,也就是那个环节出的问题
先感谢了
928
l673772606
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2009/2/4
发站内信
发表于:2011/11/7 23:12:43
#1楼
问题描述的不清楚是多大的变压器带的什么设备运行数据等
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/8 7:18:35
#2楼
可以查,到设备的电源线路,之间有无问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/11/8 9:14:45
#3楼
严重过负荷呀!
915
kisy22
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2011/7/15
发站内信
发表于:2011/11/8 12:46:37
#4楼
描述不清,一台一台的时,然后呢?几台全上,干式变的容量多少?负载又是多少?电缆、端子头有无松动,还是取了一相用作照明等其它方面的,导致三相电流严重不平衡
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
1059
熊来咯
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2011/11/8 15:22:00
#5楼
问题很模糊,具体情况不了解,无法判断是怎么回事 。
知其道,用其妙!
1059
熊来咯
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2011/11/8 15:22:57
#6楼
问题很模糊,具体情况不了解,无法判断是怎么回事 。
知其道,用其妙!
934
lxx297537449
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2011/10/30
发站内信
发表于:2011/11/8 17:49:49
#7楼
一台一台试没问题说明变压器是没有问题,那说明是并列运行,看看新装的变压器的参数和原来的是否一样,变压器并列运行的三个条件是否漂足.即变比、接线组别、短路电压是相等或相近。
827
xfhy22
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2011/10/24
发站内信
发表于:2011/11/8 19:24:30
#8楼
O(∩_∩)O谢谢大家了
1862
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/8 19:42:32
#9楼
是否是过载了