您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:5644 [上一页] [1] [2] [下一页]
2031
lhnsyl
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:2031
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2011/11/6 19:09:24
#0楼
今天到一个工厂看见生产线上,只用一台变频器怎样分别控制三个电机运行,不是同时运行的,很奇怪,想了半天没明白,真是头疼,到坛子里问问大家,知道吗
2031
lhnsyl
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:2031
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2011/11/6 19:21:57
#1楼
在输出端用接触器控制行吗
1575
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2011/11/6 21:23:31
#2楼
应该是类似软起动的方法吧!
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/11/6 22:02:00
#3楼
可以控制三台电机,变频器的功率是三台电机之和就可以了
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/11/6 23:59:50
#4楼
不管你什么接,任何一台电机 启停 都要启停变频器
3691
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3691
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2011/11/7 1:44:24
#5楼
接触器切换;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
24115
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:283
历史总积分:24115
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/7 7:49:09
#6楼
工作原理:吸合接触器1----变频器工作-----变频器停止----接触器1释放---------吸合接触器2----变频器工作-----变频器停止----接触器2释放---------吸合接触器3--------变频器工作-----变频器停止----接触器3释放-------返回。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
771
U880
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:771
注册时间:2011/11/5
发站内信
发表于:2011/11/7 8:23:02
#7楼
木工设备封边机里一台变频器控制3台以上电机。变频器后加空开接触器,电机全工作于200HZ
86277
ZCMY 版主
文章数:47572
年度积分:796
历史总积分:86277
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/7 8:24:50
#8楼
这个在水泵上利用的很多;
起动一个,再切换到另一个;
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/11/7 9:05:58
#9楼
看7楼的流程就对了,变频器后面加接触器互锁


[此贴子已经被作者于2011/11/7 9:06:21编辑过]