您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:4831 [上一页] [1] [2] [下一页]
752
chenweijun77
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:752
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/11/5 11:04:17
#0楼
公司有1台新的315kw的螺杆式制冷压缩机,厂家配套是星三角启动的,现在考虑上变频器,一个对启动有好处,还有想节能。但是不知道对螺杆机有没有影响,还有节能的效果怎么样。如果直接星三角启动对电网有什么影响没有,公司变压器1250kvA。还有这么大的节能变频器的价位大概多少呢?
还有公司另有1台90kw的水泵也想上变频器,不知道水泵的节能效果如何呢?价格大概要多少呢?
有了解的各位师傅帮忙。现在这里谢过了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/5 20:16:32
#1楼
水泵用变频器节能是可能的。这个已经被共识了。制冷压缩机也是如此。

判断他是否节能,主要是看变频器是否要连续工作在工频状态,如果变频器控制电机经常在工频以下运行,节能是肯定的。毫无疑问。如果变频器始终在工频下工作,节能效果就不会显著了。
我是你的朋友
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/6 10:17:26
#2楼
同品牌同功率的风机水泵类的变频器与通用型相比,要便宜很多;
843
superking1987
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:843
注册时间:2011/5/25
发站内信
发表于:2011/11/9 15:00:04
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
710
523157626
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2011/11/9 16:45:06
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/9 21:08:35
#5楼
节能的话应该不明显。不过对启动停止而造成电网和机械冲击有减小的作用
艰难的人
752
chenweijun77
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:752
注册时间:2010/8/6
发站内信
发表于:2011/11/28 16:13:03
#6楼
谢谢大家的帮助
926
widdi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2005/7/23
发站内信
发表于:2012/2/16 21:27:32
#7楼
螺杆气体压缩机用变频最大节电10%,气体压缩有压缩余隙,属定容输送机械。
756
licg725100
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/2/26
发站内信
发表于:2012/2/17 10:47:57
#8楼
那要看你的设备是经常满负荷运行的吗,如果是,就没多少节能效果了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/2/17 19:30:11
#9楼
总体来讲,压缩机用变频控制应该是可以节能的。当然,要恒压控制才好。就像变频空调的节能效果一样。
我是你的朋友