这是S7V5.2程序举例中的一段,请帮详细解说一下意思!才开始学,不好意思!
     A     "Start_L2"
     =     L     20.0
     BLD   103
     A     "Stop_L2"
     =     L     20.1
     BLD   103
     A     "Stop_All"
     =     L     20.2
     BLD   103
"Start_L2" , "Stop_L2","Stop_All"分别是I0.3,I0.4,I0.5
但"=  L  20.0"是什么意思?"="是输出,"L"是装入,在一起是什么?
"BLD 103"是什么?
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/1/6 12:38:00
#1楼
L是L内存,BLD自己查帮助去
965
bgxl
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:965
注册时间:2004/12/27
发站内信
发表于:2005/1/6 13:11:00
#2楼
不对,内存好象是M吧!
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/1/6 17:31:00
#3楼
V内存,M内存,L内存,你分一下可以吗?
965
bgxl
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:965
注册时间:2004/12/27
发站内信
发表于:2005/1/7 12:30:00
#4楼
多谢了!
3422
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3422
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/1/7 15:03:00
#5楼
你用的是西门子300的PLC吗?200里边没有查到BLD指令,只有BMD,是块移动!