L     PIW   20
      T     DB9.DBW    0
      L     DB9.DBW    0
      ITD  
      T     DB9.DBD    2
      L     DB9.DBD    2
      DTR  
      T     DB9.DBD    6
      L     DB9.DBD    6
      L     0.000000e+000
      +R    
      T     DB9.DBD    6
      L     DB9.DBD    6
      L     DB9.DBD   90
      *R    
      T     DB9.DBD    6
      L     DB9.DBD    6
      L     2.764800e+004
      /R    
      T     DB9.DBD   10
这是一个量程为40Mpa的压力传感器信号采集程序,烦请老师帮我解读解读
其中我不明白的地方   L     0.000000e+000    我想这部分是零点修正
L     2.764800e+004  这部分是实际数据计算,但是不明白的是为什么除以L     2.764800e+004
而不是传感器的实际量程呢?或许我没有理解到这程序的实际含义,烦请老师讲解指导
请指教
38116
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:727
历史总积分:38116
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/20 13:12:28
#1楼
传感器实际量程不是也要转换为数字量再做处理的么,对于300系列来说,其单向输入均为0~27648,因此,27648针对于传感器量程来说不就是最大量程么。