您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:9081 [上一页] [1] [下一页]
751
2316725212
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:751
注册时间:2011/10/17
发站内信
发表于:2011/10/17 21:26:25
#0楼
一些企业在新装高配间后,高压开关柜的进线柜 出线柜都要先调试,不知道电流是怎么算得,速断 过流一段,二段电流
所以想在这里咨询专家,老师傅们,是不是有个公式的 谢谢
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/10/17 22:27:11
#1楼
这个要供电局才知道的事情了
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/10/18 7:50:11
#2楼
确实,这是很专业的问题
-1772
djkgk611350
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:-1772
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2011/11/3 0:35:14
#3楼
这些都要视负荷情况而定。
1433
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1433
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2011/11/3 23:47:10
#4楼
首先你得确定负载是同步电机,异步电机,或者变压器。速断值按负荷额定功率的7-12倍整定,(变压器,异步电机)同步电机5-7倍。一段一般指过流值取额定电流的1.4倍,延时不超过3秒,二段指得是过负荷值,取额定电流的1.1-1.2倍,延时不超过450秒,负载功率越大整定值越小。。。。。。。。。其次电机还有反时限等参数需调整,变压器有轻,重瓦斯等等
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/1/13 15:04:48
#5楼
高压开关柜出厂调试时,自已可设定,不需要计算,只是调试用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004