您现在所在的是:

人机界面

回帖:1个,阅读:365 [上一页] [1] [下一页]
703
hsw009
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2010/9/14
发站内信
发表于:2011/10/15 15:07:10
#0楼
我想把4~20mA的信号转换成6400~32000码,不知道怎么写这个程序,需要什么步骤。还望各位大师给指点一下,谢谢。表情表情表情表情表情
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/15 16:24:30
#1楼
你用的是S7-200的模拟量模块EM231或EM235,这个不需要什么转换;